青島變壓器故障檢測排除處理方法簡析
青島變壓器故障檢測排除處理方法簡析
一、引線部分故障
檢測方法:直流電阻不平衡率大大超過4%或某相根本不通。
處理方法:應吊芯進行檢查,確定故障部位,對接觸不良的可以重新打磨壓緊。對焊接不良的重新焊接。對焊接面不足的應增大。引線截面不足的應更換(增大)來滿足需求。
二、分接開關故障
檢測方法:測量不同分頭直流電阻,如果完全不通,說明是開關燒毀;如果某分接直阻不平衡,說明是觸頭個別燒毀;焦煳味較重,說明過熱或電弧。
處理方法:應吊芯檢查,如果是開關觸頭僅發生過熱、接觸不良或輕微弧跡,可拆下檢修后復用。如燒傷嚴重或觸頭間對地放電應更換新開關。當觸頭對地放電,一般可能引起高壓線圈調壓段線匝變形,嚴重的應檢修線圈或重新繞制(更換)線圈。
三、線圈故障
檢測方法:通常發生線圈故障多出現儲油柜噴油,箱體脹鼓,油味焦煳。可測量絕緣電阻和直流電阻,絕緣電阻“零”,直流電阻增大并不穩定。
處理方法:吊芯檢查,確定故障情況。如果損壞輕微,可修復使用。如果故障嚴重,應考慮更換線圈。對于儲油柜密封不嚴應進行技術改造。
四、絕緣下降
檢測方法:青島變壓器定期作絕緣電阻及油試驗,如測量值變化大或低于《規程》要求可確定為青島變壓器受潮或油絕緣電阻下降。
處理方法:青島變壓器絕緣電阻下降應徹底干燥,油絕緣下降可換油或過濾,對青島變壓器密封不嚴及吸潮器故障應進行修復。
五、鐵芯故障
檢測方法:測量穿芯螺桿絕緣電阻,如小于10兆歐應檢修。
處理方法:吊芯后抽出損壞的穿芯螺桿,更換絕緣。