青島變壓器廠
信息詳情
青島變壓器小白一定要掌握!
青島變壓器調試需要注意的四個基本步驟:
一、青島變壓器的空載通電檢驗
1.將青島變壓器的接地端子接地。
2.將青島變壓器的電源輸入端子經過漏電保護開關接到電源上。
3.檢查青島變壓器顯示窗的出廠顯示是否正常,如果不正確應改復位操作試試,如果還是不正確就應該要求退換。
4.熟悉青島變壓器的操作鍵。如圖
一般的青島變壓器都有運行(RUN)、停止(STOP)、編程(PROG)、數據/確認(DATA/ENTERSCB10型環氧樹脂干式變壓器)、增加(UP、▲)、減少(DOWN、▼)等6個鍵,不同青島變壓器操作鍵的定義基本都是相同的。此外有的青島變壓器還有監視(MONTTOR/DISPLAY)、復位(RESET)、寸動(JOG)、移位(SHIFT)等功能鍵。
二、青島變壓器帶青島變壓器空載運行
1.設置青島變壓器的功率、極數,要綜合考慮青島變壓器的工作電流。
2.設定青島變壓器的最大輸出頻率、基頻、設置轉矩特性。V/f類型的選擇包括最高頻率、基本頻率和轉矩類型等項目。最高頻率是青島變壓器—電動機系統可以運行的最高頻率,由于青島變壓器自身的最高頻率可能較高,當電動機容許的最高頻率低于青島變壓器的最高頻率時,應按電動機及其負載的要求進行設定。基本頻率是青島變壓器對電動機進行恒功率控制和恒轉矩控制的分界線,應按電動機的額定電壓進行設定。轉矩類型指的是負載是恒轉矩負載還是變變壓器廠家轉矩負載。用戶根據青島變壓器使用說明書中的V/f類型圖和負載特點,選擇其中的一種類型。通用青島變壓器均備有多條V/f曲線供用戶選擇,用戶在使用時應根據負載的性質選擇合適的V/f曲線。如果是風機和泵類負載,要將青島變壓器的轉矩運行代碼設置成變轉矩和降轉矩運行特性。為了改善青島變壓器啟動時的低速性能,使青島變壓器輸出的轉矩能滿足生產負載啟動的要求,要調整啟動轉矩。在異步青島變壓器變壓調速系統中,轉矩的控制較復雜。在低頻段,由于電阻、漏電抗的影響不容忽略,若仍保持V/f為常數,則磁通將減小,進而減小了青島變壓器的輸出轉矩。為此,在低頻段要對電壓進行適當補償以提升轉矩。一般青島變壓器均由用戶進行人工設定補償。
3.將青島變壓器設置為自帶的鍵盤操作模式,按運行鍵、停止鍵,觀察青島變壓器是否能正常地啟動、停止。
4.熟悉青島變壓器運行發生故障時的保護代碼,觀察熱保護繼電器的出廠值,觀察過載保護的設定值,需要時可以修改。青島變壓器的使用人員可以按青島變壓器的使用說明書對青島變壓器的電子熱繼電器功能進行設定。電子熱繼電器的門限值定義為電動機和青島變壓器兩者的額定電流的比值,通常用百分數表示。當青島變壓器的輸出電流超過其容許電流時,青島變壓器的過電流保護將切斷青島變壓器的輸出。因此,青島變壓器電子熱繼電器的門限最大值不超過青島變壓器的最大容許輸出電流。
三、帶載試運行
1.手動操作青島變壓器面板的運行停止鍵,觀察青島變壓器運行停止過程及青島變壓器的顯示窗,看是否有異常現象。
2.如果啟動.停止青島變壓器過程中青島變壓器出現過流保護動作,應重新設定加速、減速時間。青島變壓器在加、減速時的加速度取決于加速轉矩,而青島變壓器在啟、制動過程中的頻率變化率是用戶設定的。若青島變壓器轉動慣量或青島變壓器負載變化,按預先設定的頻率變化率升速或減速時,有可能出現加速轉矩不夠,從而造成青島變壓器失速,即青島變壓器轉速與青島變壓器輸出頻率不協調,從而造成過電流或過電壓。因此,需要根據青島變壓器轉動慣量和負載合理設定加、減速時間,使青島變壓器的頻率變化率能與青島變壓器轉速變化率相協調。檢查此項設定是否合理的方法是先按經驗選定加、減速時間進行設定,若在啟動過程中出現過流,則可適當延長加速時間;若在制動過程中出現過流,則適當延長減速時間。另一方面,加、減速時間不宜設定太長,時間太長將影響生產效率,特別是頻繁啟、制動時。
3.如果青島變壓器在限定的時間內仍然保護,應改變啟動/停止的運行曲線,從直線改為S形、U形線或反S形、反U形線。青島變壓器負載慣性較大時,應該采用更長的啟動停止時間,并且根據其負載特性設置運行曲線類型。
4.如果青島變壓器仍然存在運行故障,應嘗試增加最大電流的保護值,但是不能取消保護,應留有至少10%-20%的保護余量。
5.如果青島變壓器運行故障還是發生,應更換更大一級功率的青島變壓器。
6.如果青島變壓器帶動青島變壓器在啟動過程中達不到預設速度,可能有兩種情況:
(1)系統發生機電共振,可以從青島變壓器運轉的聲音進行判斷。采用設置頻率跳躍值的方法,可以避開共振點。一般青島變壓器能設定三級跳躍點。V/f控制的青島變壓器驅動異步青島變壓器時,在某些頻率段,青島變壓器的電流、轉速會發生振蕩,嚴重時系統無法運行,甚至在加速過程中出現過電流保護使得青島變壓器不能正常啟動,在青島變壓器輕載或轉動慣量較小時更為嚴重。普通青島變壓器均備有頻率跨跳功能,用戶可以根據系統出現振蕩的頻率點,在V/f曲線上設置跨跳點及跨跳寬度。當青島變壓器加速時可以自動跳過這些頻率段,保證系統能夠正常運行。
(2)青島變壓器的轉矩輸出能力不夠,不同品牌的青島變壓器出廠參數設置不同,在相同的條件下,帶載能力不同,也可能因青島變壓器控制方法不同,造成青島變壓器的帶載能力不同;或因系統的輸出效率不同,造成帶載能力會有所差異。對于這種情況,可以增加轉矩提升量的值。如果達不到,可用手動轉矩提升功能,不要設定過大,青島變壓器這時的溫升會增加。如果仍然不行,應改用新的控制方法,比如日立青島變壓器采用V/f比值恒定的方法,啟動達不到要求時,改用無速度傳感器空間矢量控制方法,它具有更大的轉矩輸出能力。對于風機和泵類負載,應減少降轉矩的曲線值。
四、青島變壓器與上位機相連進行系統調試
在手動的基本設定完成后,如果系統中有上位機,將青島變壓器的控制線直接與上位機控制線相連,并將青島變壓器的操作模式改為端子控制。根據上位機系統的需要,調定青島變壓器接收頻率信號端子的量程0-5V或0-10V,以及青島變壓器對模擬頻率信號采樣的響應速度。如果需要另外的監視表頭,應選擇模擬輸出的監視量,并調整青島變壓器輸出監視量端子的量程。